sanoske
Здравствуйте!

Прошу мне подсказать как правильно подключать аналоговые входы и выходу. С данными контроллерами сталкиваюсь впервые.
Не уверен что правильно подключил.

Вот сам модуль (например)
http://www.reginproducts.se/Images/Original/195087_1_555.pdf
Вот погружной датчик температуры.
http://www.reginproducts.se/Images/Original/195139_1_555.pdf
Скажите на примере как подключить его (клеммы контроллера)

Заранее благодарю.
vlad980
клеммы 4 и 6 например - это проводники соединительного провода к датчику (полярности нет), 7 - экран соединительного провода (если есть)
то есть в данном случае подключаемся к AI1 и Agnd
sanoske
Цитата(vlad980 @ 20.6.2013, 16:49) *
клеммы 4 и 6 например - это проводники соединительного провода к датчику (полярности нет), 7 - экран соединительного провода (если есть)
то есть в данном случае подключаемся к AI1 и Agnd


Спасибо большое.
А можете еще подсказать еще разок. Очень нужно.
как подключить к данному контроллеру (на какие клеммы) датчики 0-10 данной фирмы Regin

Там 3 контакта:
1. Supply voltage + ( я понимаю это 24 DC) - С+
2. System neutral ( 0V)
3. 0-10V это AI контроллера.

Меня смущает 2 контакт ( на какую нейтраль просят ее посадить)...

Заранее благодарю.
vlad980
Согласно приложенной инструкции:
Цитата
Voltage and resistance measuring (PT100 etc.) is relative to AGnd.
- то есть измерение осуществляется относительно AGnd, 0-10V подается на вход контроллера AI - любой из 4-х конфигурируемых
Остается питание активного датчика с выходом 0-10В
Цитата
Power supply for transmitters etc. is from the fused +C output.
- то есть плюс питания с защищенного +С
Минус питания = System neutral ( 0V) я бы соединил либо с -C (конт2) либо с 0V (конт15) - они соединены внутрисхемно.
? почему не с AGnd ? = смутило вот что
Цитата
For high-ohm loads, analog output voltages are referenced relative to
AGnd. For low-ohm loads, use the 0 V terminal (20) as reference pole
- то есть присутствуют ограничения по токам на шине AGnd.
sanoske
Спасибо большое! clap.gif